10kV
母线充电时引起异常故障处理方法
1问题提出
坎市35kV
变电所在设备检测、修理
竣工后,对
10kV
母线充电倒闸操作,有时出现
“TV断线”及母线接地信号,但经停运检查后发现
TV器高压熔丝有时确有熔断,有时无熔断及母线设备又无接地的假象。
2现象分析
(1)10kV
母线TV断线信号取自于主变
10kV
侧复合电压过流保护的负序电压继电器出口,当电压互感器熔丝熔断时,三相电压不平衡出现负序电压分量,当负序电压达到继电器整定动作值时
(一般为5~7V),继电器动作发出
“断线”信号。(2)10kV
母线接地信号取自于
TV二次侧开口三角形绕组两端所接零序电压继电器,当三相电压不平衡且电压差值达到继电器整定动作值时,发出
“母线接地
”信号。因此,在母线充电倒闸操作过程当中
,由于以下原因会出现
TV熔丝熔断
(或未熔断但有信号
)及母线接地故障的假象:
a.在倒闸操作过程当中
,由于变电所内带电设备三相对地电容量不等且相差特别大
,从而引起三相电压不平衡,出现零序电压和负序电压并达到继电器整定动作值而发生信号的假象。
b.在倒闸操作时,运转
方式恰好构成谐振条件或三相断路 ...