断路器拒绝分闸的原因及处理方法
断路器拒绝分闸的原因:
(1)分闸电源消失。
(2)就地控制箱内分闸电源小开关未合上。
(3)断路器分闸闭锁。
(4)断路器操作控制箱内
“远方一就地
”选择开关在就地位置。
(5)控制回路或同期回路断线。
(6)分闸线圈及合闸回路继电器烧坏。
(7)操作继电器故障或控制把手失灵。
根据不同原因分别检查和处理:
(1)若是分闸电源消失,运转
人员可更换分闸回路熔断器或试投小开关。
(2)试合就地控制箱内合闸电源
(一般有两套跳闸电源
)小开关。
(3)将断路器操作控制箱内
“远方一就地
”选择开关放至远方的位置。
(4)若属上述
(5)、(6)、(7)的情况应通知专业人员进行处理。
(5)当故障造成断路器不能投运时,应按断路器分闸闭锁的方法进行处理。