变压器外部引线接头过热的原因及预防
电力变压器桩头导电螺杆
(简称“导电杆”)外部引线接头
(简称“引线接头
”)过热是常见的故障之一,一旦发生将造成导电杆与接线端子
(排、板)间打火,甚至损坏导电杆丝扣
(螺纹),烧断接头。同时发热会造成桩头密封圈老化渗油,油溢至套管,沾粘吸附上导电性的金属尘埃,遇上雨雪天气湿度增加时,再出现过电压,就可能发生套管闪络放电或爆炸。渗油严重时,油面下降还会影响变压器的绝缘、散热效果。据统计,因导电杆引线接头过热而损坏或中断供电的故障,达变压器总故障的一半以上。
如何防止变压器导电杆引线接头过热,一些书刊已作介
绍。主要手段有:
1、加强巡检
。可采用贴示温蜡
(漆)片;测量直流电阻
(需停电);采用远红外测温
(热像)仪;在变压器引线接头装设金属片,用金属片发热变色摄像机自动巡回检测后自动报警
(一般用于无人值班变电所
)等手段以提高监视、诊断水平。
2、采用正确的连接工艺,如采用并帽法连接、铜铝过渡连接、压接、搪锡涂导电膏等措施。
3、采用新型专用线夹
(接线端子
),以增加接触面,降低接触电阻。
4、避免或减少过载运转
,营造好的散热环境等。