变压器接地电阻升高的危险及预防
根据电力设备试验规程规定,
100kVA
以下的变压器接地点接地电阻不大于
10Ω,100kVA
以上的变压器接地点接地电阻不大于
4Ω。但由于设计施工技术的过失或外力的破坏,常常导致变压器接地点接地电阻升高和接地线断线故障发生,造成供电异常,用户电器设备烧毁,给供电单位的运转
管理带来一定困难。为此我们必须采取一定的措施,预防变压器中性线与接地线断线和接地电阻升高造成的危害。
1变压器接地线和中性线断线及接地电阻升高的原因
(1)由于接地体埋设不规范,安装工艺粗心大意
,接地体与接地线接头松动,大地过
于干燥等,均有可能造成接地电阻的升高。
(2)由于变压器设计安装时,对接地线的作用及重要性认识不足,中性线截面选择过小,当三相负荷不平衡时,中性线电流过大而导致烧断。另外由于外力的破坏或接地线被盗等原因都有可能导致接地线或中性线断线。
2升高的现象及危害
(1)变压器接地线接地电阻升高,同时伴有相线绝缘损坏而接地,例如,
B相接地,这时变压器接地线中将有一个电流流过,
B相电压加在大地和接地电阻上,当接地电阻越大,那么接地电阻上的分压就越大。这时,如果有 ...