变压器预防雷击措施
近日,一阵雷雨过后,某供电所一台变压器被雷电击坏退出运转
。原因分析
经检查得知,这台变压器被雷电击坏有以下三点原因:
第一个是
避雷器安装不符合要求。安装避雷器一般是三只避雷器只有一点接地,在长期运转
中由于年久失修、风吹雨打造成严重锈蚀,气候变化及其他特殊情况造成接地点断开或接触不良,当遇有雷电过电厂或系统谐振过电压时,由于不能及时对大地泄流降压,因而击穿变压器。
第二个是
接地电阻不符合要求。配电变压器的防雷装置能否起到良好的保护作用,接地装置的质量至关重要。我们发现有相当多的农村配电变压器接地装置不符合要求。在长期运转
中,接地装置由于受空气
或周围环境污染,以及其他外界影响会出现腐蚀、损伤、折断、脱落,各连接部位
松动,致使接地体电阻增大,或雷电后由于受强大电流或某种原因影响,引起闪络放电致使接地线损伤、短路等。这些都会使接地装置电阻增加,过电压过高,对设备正常工作产生不利影响。更不要说有的接地体埋深不够。有的接地电阻达
10欧姆左右,与标准要求的小于等于
4欧姆相差甚远。
三是在保险公司为变压器投了保,由此而产生了重保险公司赔偿,轻维护管理的现象。认为变 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:变压器 配电变压器 保险公司 原因分析 周围环境