变电站(所)现场操作章程
(1)操作制度
1)变配电站进行的一切操作均为依照命令执行
,并按规程的有关规定
填写操作票
,经审核无误后按顺序进行。
2)操作时应尽可能在负荷最小时进行
,除事故和紧急情况外
,禁止在负荷最大时操作。
3)在正常运转
条件下,进行倒闸操作的有关规定
如下。①对于操作人员一次只给一个任务
(包括与改变接线方式有关的一系列操作
)。②操作时必须
2人执行,值班长为操作监护人
,值班员为操作人
,监护人应监护操作人的正确性
,并给操作人朗读操作内容
,操作人核对编号无误后执行。
③对监护人发布的命令有疑问时
,应当立即停止
操作,经重新检查无误后再进行操作。
④刀闸不允许带负荷操作
,当油开关拉开后方可拉开刀闸
,送电时应该先
合上刀闸而后合上油开关。
⑤回路中未设置油开关时
,可用刀闸进行以下
操作。a合上或拉开仪表用变压器。
b.合上或拉开母线与其他设备的电容电流。
C.合上或拉开下列容量的无载电力变压器
:10kV
及以下,容量不超过
370kVA;
>22kV
及以下,容量不超过
560kVA;
>35kV
及以下,容量不超过
1000kVA
4)接到操 ...