楼主: W160730202752Fy
92 0

[学习资料] 变压器轻瓦斯动作处理的探讨 [推广有奖]

  • 0关注
  • 13粉丝

已卖:2473份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

讲师

20%

还不是VIP/贵宾

-

威望
1
论坛币
450 个
通用积分
4029.7866
学术水平
-4 点
热心指数
-2 点
信用等级
-4 点
经验
-6874 点
帖子
0
精华
0
在线时间
419 小时
注册时间
2018-9-15
最后登录
2026-1-17

楼主
W160730202752Fy 发表于 2025-6-5 07:42:12 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
变压器轻瓦斯动作处理的探讨
变压器在运转
中,轻瓦斯保护信号动作后,应尽快查明原因,併做好记录,对变压器做外部检查併取气体分析,再根据检查结果采取相应的处理措施。
变压器外部检查检查电流、电压表的指示情况,直流系统绝缘情况,有无其他保护动作信号。检查变压器油色、油位是否正常,上层油温是否有明显升高。检查变压器声音有无异常。检查变压器的油枕、防爆管有无喷油、冒油,盘根和塞垫有无变形。检查瓦斯继电器内有无气体,若有应取气体检查分析。若检查其他都无异常,瓦斯继电器内充满变压器油,但无气泡上冒,则属误动作。
如果上述外部检查无明显异常现象,应当立即
取气体分析,取气体应在停电后进行,若检查有严重异常,应汇报调度,投入备用电源或备用变压器,退出故障变压器,不
经检查处理併试验合格之后
的变压器,不得投入运转
。取气体分析判定变压器内部轻微故障时析出的气体或进入的空气积聚在瓦斯继电器内,至使轻瓦斯继电器动作发出信号。取气体时,观察记录瓦斯继电器内气体的容积后,打开放气阀进行取气体,然后
鉴别气体的颜色和可燃性,气体的颜色和可燃性的鉴别应快速
进行,以防有色物质沉淀,经一定时间消失。取气体分析判定如 ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:变压器 变压器油 备用电源 继电器 电压表

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
扫码
拉您进交流群
GMT+8, 2026-1-27 06:21