变压器方面安全对策措施
(1)加强对变压器类设备从选型、定货、监造验收到投运的全过程管理,选型时考虑高海拔因素,加强变压器绝缘油的色谱分析,加强运转
巡视,按照试验规程,定期做好预防性试验,严格按照相关规定
对新购变压器类设备进行验收,保证电气绝缘满足要求,确保改善
措施落实在设备制造、安装、试验阶段、投产时不遗留问题。
(2)站内变压器油储油箱、事故油池应按相应的标准规范进行设计、施工,储存区域、库房内为禁烟区,应当设置
“严禁烟火
”的警示牌
,制订各种禁止明火的规章管理制度
,并严格执行;各种材料、备品备件应在库内储存,防止锈蚀。
(3)变压器火灾防护,以防为主。按照相关规定
完善变压器的消防设施,并加强管理,重点防止变压器着火时的事故扩大。
(4)变压器与其相邻设施、建筑物的间距应满足相关规定。变压器的防雷及接地设施应按有关规定配置。
(5)油浸式变压器的防护安全措施
①油量在2500kg
以上的油浸式变压器与油量在
600kg-2500kg
的充油电气设备之间,其防火间距不应小于
5m。②当相邻两台油浸式变压器之间的防火间距不满足要求时,应当设置
防火隔墙或
防火隔墙顶部加防 ...