1.0目的规范变压器维修操作行为,提高变压器安全运转
系数,延长使用期限
。2.适用范围
两台1000KVA
室内变压器。
3.职责值班电工、电力配电、维修技工
4.程序内容
4.1对外部油枕进行检查,查油面高度及有无漏油现象,若油面过高,则是由于温度升高所致,温度升高有两种可能:第一个是
散热装置有堵塞现象,油路不通。第二个是
变压器内都有故障若油面过低,则一种是漏油,一种是油表表上部排气孔或吸温器排气孔堵塞而出现的假油面。
4.2油枕内油的颜色应是透明微带黄色的米兰色。如果红色则是一种可能为油面计本身脏污,二种可能是由于变压器油老化变质所至,一般变压器油每年应进行1次
滤油处理。
4.3检查变压器上层油温,此温度不应高于
85℃。4.4检查声音是否正常,正常运转
时有一种均匀的嗡嗡电磁声。
4.5检查套管是否清洁,有无破损裂纹和放电痕迹。
4.6检查引线是否过松,过紧接头是否接触良好,不发热、无烧伤痕迹。
4.7呼吸器应畅通,吸湿剂不应饱和,变色,安全气道的防爆玻璃应完整,无存油。
4.8检查变压器的接地线是否接地良好查电缆和母线有无异常情况,各部分电报导距离是 ...