发电机切换操作章程
1.发电应具备条件
1)计量柜双投刀隔离开关在分断状态,所有的负荷开关断开(照明除外);
2)检查水箱、润滑油、柴油、电瓶处于备用状态。
2.启动发电机
1)发电机启动后,检查发电机上各种仪表正常,否则应当立即
停机;2)发电前条件:水温达到
55℃,油温高于
45℃,油压达到
0.25-0.35Mpa
;3)将电压调压钮缓慢向逆时针方向转到底;
4)提高转速,使工频表调至
50HZ
;5)调整转速至
1500
转/分,闭合励磁开关、按下建压按钮;
6)调整电压至
400V
,合上输出开关,向负载供电。
3.送电1)计量柜双投刀隔离开关切换至发电位置;
2)检查电压表指示值正常;
3)合上总负荷开关,并根据站内运转
要求合上必要的负荷开关。
4.停发电改送市电
1)断开所有负荷开关(照明除外)将双头刀隔离开关扳到中间位置;
2)将计量柜双头刀隔离开关切换至市电端;
3)合上总负荷开关,并根据站内运转
要求合上必要的负荷开关。
5.发电机停机
1)断开输出开关,关闭励磁开关;
1)调整转速至
700-1000
转/分;2)水温降至
70℃,压下停机手柄,停机;