变压器着火应急处置程序
发现变压器着火:
一、发现人员一面高声呼救,立即给汇报场长或值班负责人,场长或值班负责人或得到火灾险情时,可以不汇报立即断开变压器各侧开关停电(若是箱变着火,发现人员立即用绝缘拉杆拉开刀闸或跌落保险),场长根据汇报火势情况能否自救决定是否拨打
“119”
,同时组织人员携带灭火器和铁锹灭火器、医疗箱、救援担架、防毒面具、绝缘拉闸杆奔赴现场灭火,并向公司领导汇报。
二、拨打
“119”
应准确地向消防队说明发生火灾的时间、地点、燃烧物性质、火势情况
,报警人姓名、联系电话,并派人站在交叉路口处
,指引消防
车辆快速
赶到事故现场救灾灭火。
注意事项:
1.若配电室内站用变着火,且火势较大,发现人不可冒然灭火,蒙住口鼻或趴在地上往外趴爬的方法,尽快冲出浓烟区段,以避免有毒气体对人身造成危害,撤离现场后立即汇报,场长应将站用变停电后再组织灭火队员戴好防毒面具或配置好正压呼吸器进入配电室灭火。
2.若有人员中毒,应当立即
拨打“120”
,抢救出人员后应当及时
将其转移在空气新鲜的地方。
3.若主变着火,除断开高低压侧开关停电外,还应当立即停止
变压器的冷却装置;变压器 ...


雷达卡


京公网安备 11010802022788号







