变电站主变压器针对性反事故措施计划
为了更好地安全生产,确保电网安全,经济稳定运转
,制定了变电站主变压器针对性反事故措施计划。
—.预防变压器绝缘击穿
1、防止水及空气进入变压器
(1)变压器在运转
中应防止进谁受潮,套管顶部将军帽,储油柜顶部,套管升高坐及其连管等处必须良好密封。必要时应进行检漏实验,如已发现绝缘受潮,应当及时
采取相应措施。
(2)强迫循环变压器在投运前,要启动全部冷却设备使油循环,停泵排除残留气体后方可带电运转
。更换或检测、修理
各类冷却器后,不得在变压器带电情况下将新装和检测、修理
过的冷却器直接投入运转
,防止安装和检测、修理过程当中
在冷却器或油管中残留的空气进入变压器。
(3)对大修后的变压器应按制定说明书进行真空处理和注油,其真空度抽真空时间,进油速度等均应达到要求。装设有载跳压开关的
油箱要同时抽真空,并与变压器本体油箱同时达到相同的真空度,避免开关油箱渗油。
(4)从储油柜补油或带电滤油时,应该先
将储油柜的积水放尽,不得从变压器下部进油,防止水分。空气或油箱底部杂质进入变压器器身。
(5)当气体继电器发出轻瓦斯动作信号时,应当立即
检查气体继电 ...