凝汽器半面清洗安全措施
为了进一步提高
1号机凝汽器真空,降低机组煤耗,保证机组安全运转
,对凝汽器进行半面隔离冲洗钛管。
一、对运转隔离的要求:
1、机组单循环水泵运转
(建议2B运转
,停2A循环水泵)。
2、机组在停用凝汽器半面过程当中
,应相应降低机组负荷(一般需降低负荷至
170MW
左右),凝汽器背压在
11.8KPa
以下,凝结水温度不超过
50℃。3、停半面时隔离侧循环水侧进水门,出口门不关。
4、凝汽器停半面操作中,密切监视凝汽器真空、低压缸排汽温度、轴向位移、差胀等参数变化,发现异常,应当立即
停止操作,恢复原运转
方式5、凝汽器清洗前必须保证凝汽前后器水室水放干净。
二、工作之前
应具备的安全条件:
1、为了防止
水室缺氧,人员在凝汽器内窒息,在人孔门外加轴流风机向凝汽器内吹风。
2、清洗前,内部扎好架子,架子应牢固,符合安全标准要求;
3、水室内部空气含量能满足人员工作要求;
4、拆除隔离的凝汽器水室顶部自动排汽阀。
三、对工器具的要求:
为了防止
触电,凝汽器内如采用行灯照明,照明电压在不超过
12伏,尽量采用干电池照明设备。
四、对施工人员的要求:
1、因凝 ...