变压器不对称运转
的原因分析
造成变压器的不对称运转
,就大的方面说有三类原因:
1、由于三相负载不一样,造成不对称运转
例如小变压器供电给照明、电焊等负载,或有的变压器供电给电气机车用电及炼钢炉等具备
单相性质的负载等。这种负载不对称使流过变压器的三相电流不对称,由于三相电流不对称而使三相阻抗压降不对称,造成二次侧三相电压不对称。电压不对称,对三相感应电动机和照明设备的运转
是不利的。但一般来说,由于变压器本身阻抗所造成的电压不对称程度是不大的。
这种不对称运转
,主要需要考虑的是,在运转
中要按Y/Y0-12
接线的变压器的中线电流不超过低压线圈额定电流的
25%。2、由三台单相变压器组成三相变压器组
当三相变压器组中一相损坏而用不
同参数(如有不同阻抗电压或不同变比
)的一相来代替时,会造成电流和电压的不对称。
这种变压器组,在运转
时不仅本组的电流不对称,还会使其它与之相连的有接地中性线的变压器会产生地中电流,且其本身的可用容量小于三个单相变压器容量的总和。可用容量和不对称程度取决于变压器参数的配合情况。
3、由于不对称接线造成变压器的不对称运转
这时又可分为下述几种情况:
( ...