东翼北中部联络巷变电所及尾部联络巷调节风门施工安全技术措施
一、施工概况
为满足东翼轨道、运输大巷以及掘进等供风量的要求,使其通风合理、安全、可靠,确保全矿井通风系统正常运转
。需在东翼北尾部联络巷、东翼北变电所、东翼北中部联络巷设置三组调节风门。
二、技术要求
1、风门位置设置在东翼北尾部联络巷、东翼北变电所、东翼北中部联络巷。中部联络巷和变电所两组调节风门规格相同,高
1.8m
,宽1.5m
、尾部联络巷调节风门规格为高
2.1m,
宽2.0m
。一侧安装调节风窗,下部掏排水沟,风门墙体采用砂浆,砌砖,墙体厚度为
0.50m
,掏槽深度为
0.3m
,墙体周边与煤岩接实,基础必须挖到实底,确保不漏风。竖缝要错开,横缝要水平,排列必须整齐。
2、风门砌实后,要对风门里、外两墙面进行砂浆摸面,且四周要求有不少于
0.1m
的裙边。3、
两道调节风门之间距离为
6m,风门安装闭锁装置。
4、施工结束后,搞好现场文明生产,达标准化要求。
三、施工方法及施工工序
1.施工采用风镐挖底,掏槽。确保安装风门尺寸合格。
2.砌墙安装风门施工工序:安全检查
—掏槽与煤岩接实
—挖到实底
—清煤岩— ...