上水库施工用电安全技术措施
1.概述
1.1工程概况
上水库施工用电拟从业主提供的上库10kV接线点(7#分区变)接取,架设10kV线路至各施工用电部位,全长2.5km,拟安装变压器7台,低压用电在各变电所接取。
1.2编制依据
《水利水电工程建设安全防护设施技术规范》(DL2022-0502);
业主发放的《施工用电管理制度》、闵蓄工程【2009】69号等相关规定;
2.施工用电安全要求
2.1变压器安装要求
(1)变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得小于2.5m;
(2)变压器在地面安装时,应装设在不低于0.5m的高台上,变压器周围应当设置高度不低于1.7m的栅栏。带电部分到栅栏的安全净距,10kV及以下的应不小于1m,35kV的应不小于1.2m,在栅栏的明显部位应悬挂“止步、高压危险”的警示牌;
(3)变压器中性点及外壳接地连接点的导电接触面应接触良好,
连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω,在高土壤电阻率的地方按相应规程设计。
2.2电路架设要求
(1)架空线路电压400V以下不得采用裸线,其高度不得低于5.0m,并满足电压等级的安全要求;
(2)架空线路的转角杆、分支杆 ...