喷漆室操作章程
一、正常开机
1、合上主电源,打开控制电源;
2、打开室体前后电动门,及室体照明灯箱;
3、把设备启动方式(自动
/手动)旋钮切换到自动状态;
4、按下自动启动按钮;
5、等空调送风,排风机(
1#、2#、3#)、漆泥水泵运转
标志(绿灯)全部亮起后,方可关闭电动门。
二、正常关机
1、首先必须打开前后电动门;
2、按自动停止按钮,注:空调要延时
15分钟后才会自动停机;
3、如要关闭电动门,必须等空调停止运转
之后方可(控制面板上的空调运转
灯熄灭)。
三、注意事项
1、地面链运转
前必须先打开前后电动门;
2、地面链运转
前升降台一定要在最高位。
四、维护规范
1、保持电控柜内电器元件的整洁,及时更换损坏的电器原件;
2、电动门、排风机等旁边不能堆放杂物;
3、定期给风机轴承座内加注润滑油
(黄油),三个月一次;
4、定期更换动静压室无纺布过滤棉,周期视实际情况而定。