安全用电措施和电气防火措施
(1)安全用电技术措施
1)临时用电工程的施工,严格按照
施工组织设计进行,总配电箱、分配电箱、设备开关箱、用电设备及供电线路的安装,使用与维护严格按照
本设计及建设部
JGJ46-2005
《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行,增减用电设备改变配电装置,必须办理机关变更手续,并在补充设计中增补变更文件。
2)施工现场周围外电线路与在建工程水平距离小于
10米的,必须采取防护措施,如增设屏障,遮栏、围栏或保护网等,并悬挂醒目的警示标志
牌。3)作好用电设备的安全保护接地及在建工程的防雷击措
施。变压器采用中性点直接接地系统,在线路末端设置重复接地;及时做好在建建筑物及外脚手架的防雷接地。分配电箱和开关箱处做一组重复接地,用电设备处再做一组重复接地(见接地线的三角形接法)。即满足保护零线除在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电线路的中间处及末端做重复接地。重复接地必须和保护零线可靠连接,严禁与工作接地连接。严禁一部分设备保护接地,一部分设备保护接零。设备不带电的金属外壳及配电箱的金属箱门和支座必须与保护接零可靠连接。用电设备的不带电的金属外壳(包括 ...