1系统接地的特点
(1)在中性点不接地系统中
,单相接地是一种常见故障
,多发生在潮湿、多雨天气。发生单相接地后
,故障相对地电压降低
(金属性接地时为零
),非故障两相的相电压升高
(最大到线电压
),并不破坏系统线电压的对称性
,三相系统的平衡没有遭到破坏
,因而不影响对用户的连续供电
,这也是中性点不接地系统的最大优点。
(2)单相接地故障时电网不允许长期运转
,因非故障的两相对地电压升高到线电压
,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿
,发展成为相间短路
,使事故扩大
,影响用户的正常用电
,因而只允许电网继续运转
1~2h。2故障现象分析与判断
2.1单相接地按其接地性质分为
:完全接地、不完全接地和间歇性接地等。
(1)发生一相完全接地时
,即金属性接地。相电压特征是一相电压为零
,其他两相电压升高到线电压
,结果判断为
:电压为零相是接地相。
(2)发生一相不完全接地
,即通过高电阻或电弧接地
,相电压特征是一相电压降低
,但不为零
;另两相电压升高
,大于相电压
,但达不到线电压。结果判断为
:电压低的一相为接地相。
(3)间歇性接地
,随击穿放电 ...