变电所除尘、检测、修理
安全技术措施
一、概述:为了及时发现并排除高压供电系统运转
时存在的小隐患、小故障,完成季度除尘工作,确保矿井供电系统可靠运转
,我队根据工作安排,计划对井下所有的高压开关柜进行维护性除尘、检测、修理
,在作业过程当中
,存在高压停送电、协同作业等高风险作业工序,为了进一步保证
除尘、检测、修理
工作安全完成,特制定该安全技术措施。
二、作业时间:
2022年
10月28日。三、作业内容:除尘、检测、修理
22煤集中泵房变电所矿用一般型高、低压开关柜。
四、作业人员:矿井维修电工
3-5人。五、工具及材料:高压绝缘手套、高压验电器、三相放电线、三相接地线、万用
表、吹风机、活口扳手(
12寸、10寸)、工具刀、螺丝刀、尖嘴钳、斜口钳、内六方(
6mm、12mm
、14mm
)、棉纱、毛刷等。
六、工艺及工序:设备工艺:高压柜是矿井供电系统的不可或缺的部分
,根据其用途的不同,井下变电所内的高压柜可分为进线柜、
PT柜、母联柜和馈出柜四种,根据其防爆性能,可分为普通高压柜和防爆高压柜。矿井供电时,地面供电处将
10KV
或6KV高压输送至井下中央变电所的进线柜,中 ...