变电所高频保护抗干扰问题的探讨
1引言高频保护是以输电线载波通道作为通信通道的线路纵联保护。当前随着电网容量的增大、系统电压的升高,各类电磁干扰现象比较严重。由于输电线路是高频通道的一部分,所以高压系统的断路器操作、短路故障和遭受雷击等引起的电压,就可能对高频收发讯机产生干扰,导致高频保护误动作。所以,了解各类干扰源,采取相应的抗干扰措施至关重要。
2干扰源(1)高压隔离开关和断路器的操作。这些操作可能在母线或线路上引起含有多种频率分量的衰减震荡波,母线
(或电气设备间的连线
)相当于天线,将暂态电磁场的能量向周围空
间辐射,同时通过连接在母线或线路上的测量设备直接耦合至二次回路。断路器操作产生的电磁干扰频率一般为
0.1~80mhz
,每串电磁干扰波的持续时间为
10μs
~10ms
。由理论分析和实测数据可得出如下规律:
①暂态电磁场的幅值随电压等级的增高而增高,主导频率随电压等级增高而降低。
②与隔离开关操作相比,断路器操作所引起暂态电磁场的幅值小,主导频率高、脉冲总数少。
③快速隔离开关比慢速隔离开关产生的暂态重复频率低、持续时间紧迫
。慢速隔离开关一次操作中可能产生上万个脉冲 ...