一、通用要求:
1、低压成套配电柜、动力、照明配电箱应有出厂合格证、生产许可证、
3C认证标志和认证证书复印件及试验记录。
2、箱、柜体拼缝均匀一致,各部位允许偏差在标准规定数据范围之内。
3、箱体及二层板所用钢板的厚度必须符合相关规范的要求,箱体、二层板(及组装完开关后)要固定牢固。
4、配电箱柜表面应光滑、致密、无气孔起皮、漆眼、漏漆等缺陷。
5、配电箱、柜、盘应方正,箱门开启灵活,门缝间隙均匀。
6、配电箱、柜所有的电气元件必须是
3C认证产品;漏电开关必须全部检测合格。各电器元件布置合理,并有足够的电气安全距离。
7、配电箱的电气元件排列整齐,横平竖直;配线排列整齐、美观。铜排之间应有足够的爬电间距,安装牢固。导线应绑扎成束,并联配线,不可串联配线。配电箱内电气元件的技术参数和配线截面必须符合设计和相关规范要求,注意开关之间跳线的截面不得小于其出线截面。
8、所有导线额定电压不低于
750V
,铜芯绝缘导线。采用多股铜芯软导线的,必须涮锡。禁止用开口鼻子压接,导线禁止断股。
9、专用接地保护线应用
多股铜编织软线,将箱体,板、及装有电器的可开启的箱门连 ...