(部分停电
)继电保护检验危险点及其控制措施
序号作业内容
危险点控制措施
制订依据
一变压器保护检验
1.高压触电
1.1查清可能送电至工作地点的各个方面
均要装设接地线,使工作人员在接地线保护范围以内
工作。1.2在停电设备的周围装设围栏,保持足够的安全距离
,并悬挂标示牌,将带电设备与停电设备明显分开,工作人员不准穿越围栏。
1.3在一经合闸即可送电到工作地点的断路器、隔离开关的操作把手上挂
“禁止合闸,有人工作
”的标示牌,并加锁。
安规电气
215、216、217条2.高空摔跌
2.1攀登设备时应系好安全带;应在有经验的人监护下进行。
3.落物打击
3.1进入工作现场必须戴好安全帽。
4.低压触电
4.1工作人员之间做好互相配合
,拉、合电源开关时发出相应的口令。
4.2使用完整合格的安全开关,装合适的熔丝。
4.3接、拆电源必须在电源开关拉开的情况下进行。
5.误登带电设备
5.1攀登设备前要看清设备名称和编号,防止误登带电设备
,并设专人监护。
6.极性6.1差动回路安装、变更时应测差流
(压)。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:继电保护 变压器 工作人员 工作地点 隔离开关