变配电所建筑防火要求
1总平面布置
(1)防火间距
为了进一步确保
变配电所的安全运转
,变配电所与建筑物的防火间距,应根据建筑物在生产或
储存物品过程当中
的火灾危险性类別及建筑物应达到的最低耐火等级来进行设计。为了防止
储有大量绝缘油的变压器等充油电气设备的火灾爆炸事故蔓延和扩大,除应核验防火间距
外.并应当设置
蓄油坑和总事故储油池。在设计道路时,要考虑到火灾时能使消防车顺利出
入,方便扑救工作。大、中型变电所内一般均应铺设宽
3m的环行道路。
(2)常年风向
为了防止
火灾蔓延或易燃易爆物质侵入变、配电所,生产或储存易燃易爆物的建筑宜布
置在变、配电所常年盛行风向的下风侧或最小风频的上风侧。
(3)与民用建筑贴邻的考虑
为了防止
因火灾或爆炸事故造成人员伤亡,安装总容量不超过
1260kVA
单台容量不
超过630kVA
的油浸电力变压器变电所
.充有可燃油的高压补偿电容器和多油开关等
.不允许与观众厅、教室、病房等聚集人员多的房间贴邻;若必须与其他民用建筑贴邻时
.必须采用
防火墙隔开。但是
.这种变电所不宜布置在建筑物的主体建筑内
.如因条件限
制.必须布置在主体建
筑 ...