细水雾系统
细水雾灭火系统分为
泵组式细水雾、瓶组式细水雾。喷头的进场检查:外观、质量偏差、密封性(闭式喷头)。
重要组件——每个防护区之前有1个
分区控制阀
。(比气体的
选择阀更复杂
)分区控制阀的安装高度:
1.2m
~1.6m
,操作面与墙或其它设备的距离≥
0.8m
。细水雾喷头
的安装要求:
带有外置式过滤网的喷头,过滤网不应伸入支干管内;
喷头与管道的连接采用
端面密封
或O型圈密封
;易受机械损伤处,应加喷头保护罩。
细水雾系统调试、验收:
2、储水瓶内水的充装量、储气瓶内氮气(或压缩空气)的压力
符合设计要求
;瓶组的机械应急操作装置有铅封的安全销或
保护罩。
细水雾系统
的联动试验
:至少在一个防护区进行喷雾试验。对于不允许喷雾的防护区,进行模拟喷雾试验(用喷气代替)
分区控制阀的年度检测: 1外观标识;
2开式系统分区控制阀的自动(手动)控制功能;
3闭式系统分区控制阀要求常开,并具有
开关锁定或开关指示功能
。


雷达卡