变压器是变电站最核心的一次设备,直接影响到变电站的安全运转
,尤其主变安装调试工作在新建变电站工程施工中占据重要作用。变压器的设计、制造、安装、调试、使用与维护等方面出现什么故障,都将直接影响变电站变压器的安全稳定运转
。当前变电站中变压器运转
中也依旧
出现异常情况与损坏事故,主要因素除了变压器制造质量、系统冲击及自然等,变压器的安装施工工艺也是个值得注意与改善
的一个环节。
1变压器技术参数
1.1型式2主变安装
2.1主变热油循环加热变压器
变压器油运到现场后,目测油的颜色和透明度,按比例取样送检后,用干净的
专用油泵送入临时滤油系统。注油前在主变本体的取样阀取残油样检杏确认主变是否受潮,当榆验结果为变压器本体末受潮后,排尽箱体内的残油后用真窄滤油机,从变压器底部的专用注油阀注入合格的变压器油到高于铁芯顶部约
1OOmm
以上。当变压器三相单体定位及同定完毕并经检查完全符合三相组合盖连接要求后,用真窄滤油机热油循环加热变压器身使器身温度大于
周围环境温度
1O℃后方可排油进入下道作业。
2.2主变排油与组合盖安装
将变压器油箱的油排至要求的油位,并检查 ...