变配电设备保养制度
一、目的:确保变配电设备、中频的正常、安全运转
。二、周期:1、高低压配电柜、高压柜每月总体检查、保养一次。
2、处于运转
状态的变压器结合供电局设备检测、修理每隔半年
例行保养一次。
3、变压器在投运前保养一次。
三、高、低压配电柜内容步骤:
1、保养前一周应通知告知公司停电时间。
2、保养时从变压器低侧开始,配电柜断电后,清洁柜中灰尘,检查母线及引下先连接是否良好,接头点有无发热变色,检查电缆头,接线桩头是否牢固可靠,检查接地线有无锈蚀,接线桩头是否紧固,所有二次回路线连接可靠,绝缘符合要求。
(1)检查抽屉式开关时,抽屉式开关柜在推入或拉出时应灵活、机械、闭锁可靠,检查抽屉柜上的自动空气开关操作机构是否到位,接线螺丝是否紧固,清除接触器触头表面及四周的污染,检查接触器触头接触是否完好,如触头接触不良,必要时可稍微修锉触头表面,电源指示仪表,指示灯完好。
(2)检测、修理
电容柜时,应该先
段开电容柜开关,用
10m㎡以上的一根导线逐个把电容器对地进行放电后,外观检查壳体良好,无渗漏油现象。
(3)受电柜及联络柜中的断路器检测、修理
:先断开所有负荷后,用手柄摇 ...