补偿电容器防火安全技术操作章程
(1)采用内部都有熔丝保护的高、低压电容器
,无熔丝保护的应采取分组熔丝保护
;双Y形接线的零序电流平衡保护
;双D接线的用横差保护
;单D接线的用零序电流保护。
(2)采用优质节能型新产品
(如BCMJ
与BGMJ
系列)。其介质损耗低、寿命长、可靠性高
;有自愈性能
,内部元件击穿时能自动恢复绝缘
;内部有防爆装置且采用阻燃外壳。
(3)加强对电容器的运转
监视,定期巡检
检查。有人值班的变电所
,至少每班
1次;无人值班的
,至少每周1到2次
。注意电压、电流和环境温度
;监听噪声及异常气味
;观察套管有无污损闪络痕迹及异常火花
;检查有无漏油和鼓肚现象。
(4)对补偿器一般有下述规定
:①应在额定电流下运转
(必要时允许超过
1.3倍);②应在不超过
1.05
倍额定电压下运转
,在1.1倍额定电压下只允许连续运转
4h;③电容器室环境温度应在
-25℃~+40℃
且不得超过铭牌规定值
;④禁止电容器组在带电荷情况下再次合闸
,刚退出运转
后至少应放电
3min,
方可再次合闸;⑤搬运时严禁搬动电容器的瓷套管。
(5)电容器室应使用耐火材料建筑。 ...