           工业现场的信号干扰解决

   生产过程监视和控制中要用到多种自动化仪表、计算机及相应执行机构,过
程中的信号既有微弱到毫伏级的小信号,又有数十伏的大信号,而且还有高达数千
伏、数百安培的信号要处理。从频率上讲,有直流低频范围的,也有高频/脉冲尖峰。
设备、仪表间互扰成为系统调试中必须要解决的问题。除了电磁屏蔽之外,解决各种
设备、仪表的地,也即信号参考点的电位差,将成为重要课题。因为不同设备、仪表
的信号要互传互送,那就存在信号参考点问题。换句话说,要使信号完整传送,理想
化的情况是所有设备、仪表中的信号有一个共同的参考点,也即共有一个地。进一步
讲,所有设备、仪表的信号的参考点之间电位为零。但是在实际环境中,这一点几乎
是不可及的,这里面除了各个设备、仪表地之间连线电阻产生的电压降之外,尚有各
种设备、仪表在不同环境受到干扰不同,以及导线接点经受风吹雨淋,导致接点质量
下降等诸多因素。致使各个地之间有差别。以示意图一为例。
  图一 PLC 与外接仪表示意图
  图一中标明有两个现场设备仪表向 PLC 传送信号以及 PLC 向两台现场 ...