变配电室设备巡检
和安全操作规定
设备巡检
是为了掌握设备的运转情况
,及时发现设备隐患,监视设备运转
动态,确保设备安全运转
的重要工作,电气工作人员必须要严格执行
。1、各配电室设备电工每班巡检不得少于2次
,并认认真真的做好
电压、电流、功率及其他运转
参数的记录。
2、巡检
只允许在遮拦外进行,与高低压带电导体按规范保持足够的安全距离
。变压器只允许在低压側抄录油温,观察油枕油面和其他检查。严禁走向高压側。对高压配电柜,严禁打开柜门,进行各种违规违章作业
。3、巡视用目视、耳听、鼻嗅、并作认真好记录
。应对所有的高低压开关、刀闸、互感器、变压器,支柱绝缘子,母线汇流排,电缆,电缆头,熔断器。各种计量和指示表计等进行仔细巡视,认真分析异常现象,及时向上级领导
主管反映。
4、严格执行电业安全工作规程,各配电室的安全用具(高压试电笔、携
带型接地线、绝缘器具)及消防器材应处于完好状态。并置以供随时使用。
5、停电拉闸操作必须严格按照
开关、负荷側刀闸、母线则刀闸顺序依次操作;送电合闸顺序与此相反。严禁带负荷拉刀闸。
6、10KV
操作时必须一人操作一人监护,严禁单人操作。操作中发生 ...