1、安全操作注意事项
(1)操作高压设备设施时,必须穿绝缘鞋及戴绝缘手套、穿棉工作服。
(2)操作低压设备设施时,必须穿绝缘鞋及戴绝缘手套,避免人体正面向着操作设备。
(3)严禁戴电工作,紧急情况下需要带电作业时,需具备如下条件:
○1应有专人监护;
○2工作场地空间足够,光线充足;
○3所用的工具材料齐全(如绝缘工具、绝缘胶布、绝缘隔板),工作人员必须占在绝缘垫上;
(4)自动空气开关跳闸或熔断器熔断时,在未查明故障原因前,不允许强行送电;应在查明原因并排除故障后,再行恢复供电。
(5)电流互感器不得开路、电压互感器不得短路、不得用摇表测量带电体的绝缘电阻。
(6)操作高压开关分、合闸时,应一人执行,一人监护。
2、供配电设备的操作规定
(1)配电变压器停电的
操作程序如下:
○1一次断开各低压出线开关;
○2断开低压电源进线开关;
○3断开配电变压器高压侧开关;
(2)配电变压器送电的操作程序如下:
○1确认低压侧各断路器均在分闸位置。
○2合上配电变压器高压侧开关;
○3合上低压电源进线开关;
○4按照相关规定
顺序合上各低压出线开关
--向各负荷供电。
...