变配电室设备安全检测、修理
制度一、电工人员接到停电通知后,按下有关闸刀开关,收下熔断器。
并在操作把手上加锁,同时挂警示牌
,对尚无停电周围加放遮拦。
二、高低压断电后,在工作之前
必须首先进线验电。
高压验电时,应使用相应高压等级的验电器,验电时必须穿戴试验合格的高压绝缘手套,先在带电设备上试验,确实好用后,方能用其进行验电。
三、验电工作应在施工设备进行出线两侧进行,规定室外设备的验电工作,
在干燥天气进行。
四、在验明确实无误后,将施工设备接地并将三相短路是防止突然来电
,保护工作人员的基本可靠的安全措施。
五、应电施工设备各可能送电的方面皆装接地线,对于双回路供电单位,在检测、修理
某一母线闸
或隔离开关,负荷开关时,不但同时将
两母线刀闸
拉开,而且应该施工刀闸两端都同时挂接地线。
六、装设接地线应该先
接地,后挂接地线,拆接地线时其顺序相反。
七、接地线应挂在工作人员随时可见的地方,并在接地线处挂
“有人工作
”警示牌,工作监护人应常巡检
接地线是否保持完好。
八、应特别强调的是,必须要把
施工各设备各个方面
的开关完全断开,必须拉开刀闸或隔离开关,使各个方面
至少有一个 ...