变配电室值班安全规章管理制度
一值班员在巡视时须保持:
10KV0.
70米;以下
0.1米安全距离。
二凡配电室内停电,均需填写
“停送电工作票
"。三严格执行一人操作一人监护,监护人按
“停送电工作票
”的操作顺序宣读口令,并且每操作完一项,在其前面画
“V"号的操作章程
。四高、低压设备的操作,都要先在模拟板上核对性操作,然后按照相关规定
在设备上操作。
五高压操作,必须穿带好合格的绝缘鞋、绝缘手套,使用合格的绝缘拉杆等。
六严格执行停电、验电、挂地线、挂警示牌
和监护制度。
七工作票或口头调度中的错误应拒绝执行,对疑问要问清楚,不能草率从事。
八高压柜进行检测、修理
,须拉开负荷开关和上下隔离开关及室外跌落保险。
九进入高压柜工作时,除拉开负荷开关和隔离开关及跌落保险外,还必须断开其它有关电源。
十触及电容器和电缆头,必须进行人工放电。
十一雷雨时不要在避雷针和高压设备附近停留。
十二在高、低压设备上工作时,值班人员必须完成操作票中全部安全措施后,才能准许工作人员进入现场工作。
十三检测、修理
完毕后,拆除地线、遮栏、标志牌。此时
,设备应视为带电状态,不能再次触及,否则重新布 ...