楼主: fsaasdfs~
52 0

[学习资料] 10~35kV线路综合性接地的处理 [推广有奖]

  • 0关注
  • 10粉丝

已卖:2032份资源
好评率:99%
商家信誉:一般

博士生

19%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
350 个
通用积分
2499.1270
学术水平
6 点
热心指数
6 点
信用等级
5 点
经验
-6042 点
帖子
0
精华
0
在线时间
519 小时
注册时间
2012-8-29
最后登录
2025-12-19

楼主
fsaasdfs~ 发表于 2025-6-11 13:56:40 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
10~35kV
线路综合性接地的处理
10kV
配电线路或
35kV
输电线路,由于某种原因造成一相金属性接地,变电所交流绝缘检查装置动作,发出予告警铃信号,接地光字牌亮,三相交流电压表指示不正常,非故障相电压升高为对地电压的倍,即由
6kV升到10kV
线电压,接地故障相电压指示为零。靠拉路或其他仪器即可找出故障线路而非金属性综合接地往往出现不同程度的母线三相电压不平衡现象,甚至也能发出预告警铃信号、接地光字牌亮,使线路不能运转
。这种综合性接地靠拉路或其他仪器是很难找出故障线路和故障点的。
我们一致认为
可从以下几个方面找到原因和处理办法。
1综合性接地的观察
综合性接地的出现是随季节、气候、周波、电压、线路几何尺寸、负荷变动而变化的。夏季比冬季多、周波高比周波低多,电压高比电压低多,阴雨潮湿天气比晴朗天气多,负荷轻比负荷重时多。
2综合性接地的原因分析
综合性接地实际主要是空间分布性电容电流在起变化作用。其次是绝缘体及绝缘体表面漏泄电流变化作用。在变压器中性点绝缘的供电系统中,电网对地电容主要决定于网络的总长度,线路的几何尺寸。当网络总长度较短不超过
1km时,对地电容可以忽略, ...
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:综合性 空间分布 供电系统 输电线路 原因分析

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
jg-xs1
拉您进交流群
GMT+8, 2025-12-21 10:29