安全设施、器材管理制度
一、定期与不定期的检查各部门各部位的安全疏散通道、安全出口、疏散指示标志、应急照明设施、消防器材的安全状态。
二、发现不合格的消防设施、器材须向相关部门提出相应整改意见
,立即更换检测修理
或更新,确保正常。
三、消防设施和消防设备定期测试:
1、消防设施维护管理
(1)烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施,每个烟、温感探头至少每年轮测一次。每隔半年检查1次
,1-2年进行清洗维护一次。感烟
/温探测器可燃气体探测器应至少每年标定一次,以确保检测精度。
(2)消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次,检查其是否完整好用。
(3)正压送风、防排烟系统每隔半年
检测一次。
(4)消火栓、消防井每季度检查试用一次,冬夏两季需作防冻防潮维护处理,室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。
(5)其它消防设备的测试,依据
不同情况决定测试时间。
2、消防器材管理:
(1)灭火器每年应到国家指定的消防检测修理
专业资质的单位进行年检。
(2)派专人管理,定期巡检
消防器材,保证处于完好状态。
(3)对消防器材应经常检查,发现丢失、损坏应当立即
补充并上报领导 ...