氨机安全措施
涉氨制冷企业氨压缩机房通风系统安全事故隐患
整改技术要求
今年自接连发生吉林省长春市宝源丰XXXX有限公司
“6?3”
特别重大火灾爆炸事故,上海翁牌冷藏XXXX有限公司
“8·31”
重大氨泄漏事故以来,全国各地极力开展涉氨企业安全事故隐患
大排查,近日来结合笔者参与企业的检查和部分企业咨询情况,谈谈涉氨制冷企业氨压缩机房通风系统安全事故隐患
整改技术要求。
一、隐患整改必要性
事故通风是保障安全生产和保障工人生命安全的必要措施。氨制冷机房,在事故的发生
时如果突然散发大量的氨制冷剂,其危险性更大。因此,对在事故的发生过程当中
可能突然散发有害气体的制冷机房,应当设置
事故通风系统。
二、隐患整改的依据
氨制冷机房设置事故排风装置是
GB52022-05
10《冷库设计规范》第9.
2.2条的强制性规定
,必须要严格执行
。其整改技术要求是依据
GB52022-05
10《冷库设计规范》第
9.0.2
条、第7.2.1
条、第7.2.2
条、第7.2.4
条、第7.2.5
条等条款。
三、隐患整改的要求
1、事故通风属于制冷机房的通风系统的组成部分,因此,应在制冷机房通 ...