报警系统故障处理作业指导书
1.适用范围
加气站值班操作人员进行报警系统故障处理的操作。
2.危险因素
不能及时发现泄漏或判断失误,造成安全隐患,甚至导致人身伤害、财产损失等
3.作业名称
报警系统故障处理
4.关键控制点
报警系统及相关附件
5.工具材料准备及安全防护设施配置
防爆扳手、防静电工作服、工作鞋、检漏仪一部、万用表一个、电工工具一套、对讲机两部
现场操作人员
2名、维修工
1名、电工
1名、控制室监控人员
1名7.作业气候、环境要求
全天候8.作业流程
内容完成情况
实施部门
/人员备注作业流程
1.不能正常报警(泄漏时不报警或无泄漏反复报警):立即排查、维修,如无法修复,将该报警点
“隔离”,与厂家联系,等待解决。
是□否□2.探头中毒:与厂家联系,购买新的报警探头更换。
是□否□3.信号异常:检查控制模块、信号线,发现问题时快速进行处理
,不能自行解决时与厂家联系。
是□否□4.出现泄漏报警,但防爆风机不能联动:应当及时
上报,由电工进行维修。
是□否□9.安全注意事项
9.1时刻观察报警系统,及时发现并处理系统问题;
9.2定期保养,使报警系统处于良好状态;
9.3 ...