变压器漏油应急预案
1、不正常现象
(1)变压器温度上升,油位下降。
(2)瓦斯继电器内看不见油位。
(3)渗漏油的部位
,容易附着灰尘,使外表上大面积沾附油污。
(4)放电闪络。
(5)瓷瓶内未充满油,变压器桩头发热。
2、后果及危害
(1)导致瓦斯继电器内无油,失去瓦斯保护作用。
(2)变压器高低压桩头瓷柱内没有油,易受潮,导致绝缘降低
,易发生事故。
(3)降温效果差,变压器桩头和变压器油温度高。
(4)变压器内进入空气导致变压器油和绕组受潮。
(5)浪费油的资源
,污染环境,甚至可能烧毁变压器
,造成停电事故。
3、处理方法
(1)快速组织人员作好处理漏油的各项准备工作。(高压验电器、橡胶密封圈、砂布、导电膏、配套工具等)。
(2)联系调度将负荷减至运转
变压器额定电流的
80%,启动降温风扇,监控变压器温度。
(3)分断漏油变压器开关柜,断开控制电源,拉出手车(或隔离刀闸),挂上
“严禁合闸
”警示牌,做好记录(电脑上断路器图标由红色变为绿色,电流无指示,表示开关柜已断开)。
(4)用相应等级高压验电器在主变高压桩头处验电,确认无电后,处理变压器漏油点。
(5)处理结束,清理 ...