地线、地刀使用管理制度
为了杜绝因地刀、地线管理不善或者使用不当造成误操作事故,应加强对地刀、地线的管理工作。
一、地刀、地线的管理应做到
“五个一致
”即:运转
工作记录、模拟图、操作票、工作票、现场实际情况
“五个一致
”。二、安全员作为变电站地刀、地线管理专责人,遇有操作应对地刀、地线的使用情况进行仔细检查
,并与运转
工作记录核对无误。
三、每周应对安全用具室内存放的接地线进行1次
全面检查、整理,重点地接地端头,绝缘杆与地线头的连接部位,及其接地导线压接处截面是否符合要求、有无断股、有无松动进行检查,发现问题及时修复或汇报。
四、接班人员在交接班前,应对各自巡检范围以内
的地刀、地线进行检查核对,并对其正确性负责。
五、交接班时,交班主值应向接班人员详细交待现场地刀、地线的装设和拆除情况,接班主值应赴现场检查地刀、地线的实际装设和拆除情况,并与运转
记录进行核对,做到交的清楚,接的明白。
六、接地线应统一编号,实行定置定位管理且摆放整齐有序
;存放地点应通风、明亮、干燥。接地线应帖有相对应的合格证书。
七、装接地线或合接地刀前必须验电,确认无电后,方可进行。
八、联路线路装拆 ...