主楼130厚现浇板计算书一、工程概
况二、模板支撑体系设计
设计简图如下:
三、荷载设计
四、模板验算
取1.0m
单位宽度计算。计算简图如下:
W=bh
2/6=1000×15
2/6=37500mm
3,I=bh
3/12=1000×15
3/12=281250mm
4q=γGΣqGk+1.4Σq
Qk=1.35
×[0.3+(24+1.1)×0.13]×1.0+1.4×(1+2)×1.0=9.01kN/m
q`=Σq
Gk+ΣqQk=[0.3+(24+1.1)×0.13]×1.0+(1+2)×1.0=6.563kN/m
1、抗弯验算
Mmax=0.1ql
2=0.1×9.01×0.3
2=0.081kN·m
σmax=Mmax/W=0.081×10
6/37500=2.162N/mm
2≤fm=15N/mm
2符合要求!
2、抗剪验算
Qmax=0.6ql=0.6×9.01×0.3=1.622kN
τmax=3Qmax/(2bh)=3×1.622×10
3/(2×1000×15)=0.162N/mm
2≤fv=1.4N/mm
2符合要求!
3、挠度验算
νmax=0.677q`l ...