抽放泵环境瓦斯超限及缺水断电实验安全措施
(一)实验目的
为了进一步加强瓦斯抽放泵站的安全管理,确保瓦斯抽放泵站的各种设备的安全运转
,加大矿井瓦斯抽采力度,杜绝回采工作面出现瓦斯超限事故,因此我矿规定至少每月要对瓦斯抽放泵站进行1次
环境瓦斯超限断电和抽放泵缺水断电实验。
(二)实验人员
安全指挥中心:(
1)监测监控工:李兴攀
通风科:(2)地面瓦斯检查员:李雪峰
井下瓦斯检查员:莫卫国
机运队:(3)泵站司机:姜琳石巧英(三)实验时间
根据矿井实际情况,实验时间安排在2022年
11月27日早上9:00-10:00
。(四)实验要求
(1)地面瓦斯检查员必须是专职瓦斯员,经过专业培训,并持证上岗,实验过程当中
负责现场瓦斯的测量和操作人员的监护工作。
(2)井下瓦斯检查员必须是专职瓦斯员,经过专业培训,并持证上岗,实验过程当中
负责与地面瓦斯泵站的联系,同时负责断电停泵
后对1510
1工作面上隅角瓦斯的测量和汇报,一经发现
瓦斯超限要立即撤出所有现场作业人员。
(3)操作人员必须是瓦斯抽放泵站专职司机,经过专业培训,并持证上岗,负责环境瓦斯超限和缺水断电实验的整个流程的操作。
...


雷达卡




京公网安备 11010802022788号