抽放泵房防烟火静电的安全措施
根据抽放泵房的情况制定本机房防静电、烟火的技术措施
一、静电防护的技术措施
(一)静电防护的基本原则
1、抑制或减少机房内静电荷的产生,严格控制静电源。
2、安全可靠及时消除机房内产生的静电荷,避免静电荷积累,静电导电材料和静电耗散材料用泄漏法,使静电荷在一定的时间内通过一定的路径泄漏到地;绝缘材料用离子静电消除器为代表的中和法,使物体上积累的静电荷吸引空气中来的异性电荷,被中和而消除。
3、定期(如一周)对防静电设施进行维护和检验。
(二)、环境要求
、温、湿度要求
温、湿度按
A级环境要求温度控制在
21℃-25℃,相对温度控制在
40%-65%2、
空气含尘浓度
空气含尘浓度按
B级环境要
求,直径大于
05μm的含尘浓度粒
≤3500
/L,直径大于
5μm的含尘浓度粒/
L≤303、
静电电压
静电电压绝对值应小于
200V
。(三)、地面要求
1、采用地板下布线方式,铺设防静电活动地板。表面电阻及系统电阻值均为:
1×105
Ω-1×109
Ω(四)、墙壁、顶棚、工作台和椅的要求
1、墙壁和顶棚表面应光滑平整,减少积尘,避免眩光。采用防静电涂料 ...