电除尘器的检测、修理
安全措施
a.工作内容:
1、检查灰斗拉筋。
2、检查振打装置。
3、磨损输灰管道焊补、更换
4、检查灰斗流化风、
A侧出口档板开关位置检查
b.电除尘器的检测、修理
危险点分析:
1、人员触电事故。
2、人员坠落
3、人员烫伤。
4、静电伤人事故。
5、挤碰伤c.电除尘器的检测、修理
安全措施:
1)检测、修理
前工作负责人应检查电场确已停电、放电,接地线接地正确
,工作票中所列安全措施是否全部落实,防止因误操作而造成人身伤亡、设备损坏。
2)电除尘经充分通风后,内部温度降至
40度以下,灰斗内积灰清除工作人员方可进入电除尘器内部工作,必须要有
专人在外面监护,监护人不准擅离职守
和干其它工作。
3、电除尘内部不得出现上下交叉作业,进入内部检测、修理
工作时应戴好安全带,并将安全带挂在牢固的构件上,杜绝发生高空坠落的人身
伤亡事故。
4、从事电焊工作时,要做好防烫伤、触电、高空坠落事故。
5、行灯电压不得超过
36V,行灯变压器必须放在电除尘器外部。
6、进行内部检测、修理
工作时应防止阴极线、振打锤连杆等钩挂工作人员衣服,造成摔跌等人身伤害事故。
7、工作结束 ...