电梯井内设置安全保护设施指导书
控制范围:
施工现场结构施工阶段及电梯安装阶段,电梯井内安全防护设施的设置。
引用文件:
1) JGJ80-91
《建筑施工高处作业安全技术规范》;
2) JGJ59-99
《建筑施工安全检查标准》。
管理、技术控制措施:
1.施工组织设计编制时应充分考虑电梯井施工形式及采取的相应安全防护措施。
2.电梯井内安全设施的搭设、拆除及垃圾清除,均要进行分部分项安全技术交底,不得安排夜间施工。
3.根据施工实际情况,电梯井施工宜采用井内脚手架方案。
3.1电梯井内结构阶段作业时,在电梯井内搭设钢管脚手架。脚手架搭设按现行落地钢管脚手架的有关安全技术规定实施,如遇超高或特殊要求必须经计算而定;每隔
3.6m
,脚手架四周设置顶墙杆;脚手架的每排满铺脚手笆,每块笆必须四点
绑扎,底笆外边缘距离井壁不得大于
150mm
。3.2电梯井内采用安全网防护,必须从电梯井基坑起每隔二层(不大于
10m)安装一道安全平网(还应考虑安装在相邻的楼层面的标高处)。安全平网四边与钢管绑扎固定平展,钢管与井壁固定点不少于
3点。3.3电梯井内搭设的脚手架荷载不得超过
200公斤/ m ...