断切高压电缆安全措施
老石旦煤矿XXX
组合开关处电缆富余过多,计划由机修厂电修班对组合开关处的电缆进行断切和做冷缩头工作
。电缆共计
4根,每根断切
500米,断切后由综采队进行装车回收。
一、老石旦XXX
高压电缆断切和做冷缩头计划
施工时间
2022年
6月9日施工单位
机修厂电修班
人数6人负责人丁永春工作内容:
1、XXX
高压电缆断切
2、XXX
高压电缆冷缩连接
完成情况:
二、组织机构
组长:吴强谷福亭副组长:
丁永春班长:管飞组员:宋利明杨国光代军章陈欢周会苏俊义三、准备工作
2022-05
-8日由电修班班
长管飞负责准备XXX
断切和做冷缩头需要的工具:验电器、压线钳、连接铜管、电工刀、清洗剂,以及连接电缆用的冷缩头。
四、施工工序
1、2022-05
-9日电修班全体人员,携带所需要的
施工工具及冷缩头等进入施工现场。
2、由丁永春通知调度和监控中心得到许可后施工开始。
3、由管飞负责对设备列车处两台的移动变电站(
615、625)进行停电操作,脱出隔离并闭锁后由管飞悬挂
“有人工作禁止合闸
”警示牌
,丁永春在一旁负责监护,
由管飞负责在停电处进行看管。