分变电站操作章程
1、操作前应检查是否穿戴好劳保用品
后方可上岗作业
。2、控制方式为现场手动方式、遥控、程控。检查控制方式是否与希望的一致,与中央控制室相同。
3、现场手动开泵操作:
(1)打开进水
1号或2号手动闸门(
ZMQY-900.
)。(2)开泵前要检查泵池水位、电源电压是否正常。
(3)检查泵出水闸门,混合沉淀池进水电动闸门、沉淀池出水联通闸门和出水阀。
(4)向进水泵配电柜送电,启动主机。
(5)开启操作时,不得连续启动电机,每次间隔不少于
10分钟,且不超过
2次.(6)开启泵时应关闭出水闸门,对闭闸启动有困难的闸门可手动先开
5扣左右。
(7)开启出水闸至满度为止
(以不超过额定电流为准
)。检查电压表、电流表、流量表、温度等是否正常,及时填好运转
记录。(8)调节进水闸门,使水位正常。
4、现场手动停泵操作
(1)关闭出水闸,关至差
2—3扣为止。
(2)停主机。
(3)调节进水闸门,保持泵池水位正常。
(4)切断电源。
5、停进水泵检测、修理
时(1)进水泵检测、修理
前,首先应当切断
电源,并挂待修标牌。
(2)必须关闭出水闸门,
才能进行检测、修理
。6、停 ...