发电机操作作业指导书
1.目的确保发电机处于良好状态,保障后备电源。
2.适用范围
适用于XX总部物业服务处。
3.方法和过程控制
3.1开机前应检查下述内容
:检查供油阀门应处于
"全开"位,机油位、冷却液位应在规定高度。
3.2手动起动
3.2.1
将三位开关旋转到
"手动起动
"位置,"手动"按钮上方的
LED灯亮,并且
LED显示。3.2.2
然后按起动按钮,
"起动"按钮上方的
LED灯亮,LED显示,发动机起动。
3.2.3
若第一次起动失败,应暂停
10秒钟后,才能再起动第二次,通常设定为三次。
3.2.4
若三次起动失败,面板上的
"起动失败
"灯亮。3.2.5
发动机起动后,当机组转速和电压达到额定值时,发动机运转
灯亮。3.2.6
当发电机组频率和电压稳定在额定值后,才能闭合断路器,向负载供电。
3.2.7
机组在运转
中,应当随时
检查机组运转
情况,如噪音、电压、油、水、电流、频率,当发生停机故障时,故障指示灯亮。
3.3手动停机
3.3.1
断开断路器。
3.3.2
发动机需在空载状态下,继续运转
一段时间(通常
5分钟)后再停机。
3.3.3
将三位开关旋转 ...