调压及无功补偿设备管理制度
1值班人员应对站内无功补偿及调压设备进行认真监视和操作,做好有关记录。
2严格执行调度下达的电压曲线或无功负荷曲线,熟悉投切每组电容后的电压变化量,及时操作无功和调压设备。其操作原则为:当电压接近上限时,应优先调整主变分头,后切电容器组;当电压接近下限时,应优先投电容器组,后调整主变分头;一般不应向电源侧倒送无功。
3电容器组母线失去电压时,应自动切除电容器组,母线恢复送电时,应检查电容器确已退出,然后根据电压水平和无功潮流,投入电容器组
;4加强电容器组的维护与管理,保证足够的无功可调容量
;5加强电压监测仪的维护管理,做好电压质量站内考核,按月度报告
出无功电压监测报表
。6有载开关的调压操作应当由
值班人员根据调度命令确定的电压曲线进行。每切换一分接位置记为调节一次,一般应尽可能调节次数不超过
5次条件下,把母线电压控制在合格水平。
7正常运转
时,调压操作通过电动机构进行。每按按钮一次,只许调节一个分接头。操作时应当注意
电压表和电流表指示,应核对位置指示器与动作计数器的变化。
8有载开关每操作一档后,应间隔一分钟以上时间,才能进行下一档操作。
9每 ...