防止SF6断路器泄漏的安全措施
为了防止
SF6断路器泄漏,保证人身和设备运转
的安全,便于运转
人员在发生
SF6断路器泄漏事故时,能快速
、正确地进行事故处理,特制定本安全措施。
1定期对SF6气体泄漏监测报警系统进行检查,保证监测系统装置的正常运转
。2进入SF6断路器开关室必须先通风
15分钟,同时应检查
SF6气体泄漏监测报警系统无报警信号。
3按巡检规定定期对
SF6断路器进行检查,正常
SF6断路器的气压应在
0.5±0.02Mpa范围以内
,如果SF6气体压力超出规定范围时,应当及时进行汇报
并通知检测、修理
人员进行检查处理。
4当发现SF6断路器发生泄漏时,应开启室内通风装置,同时立即联系检测、修理
人员进行检查,找出
SF6气体泄漏的部位和泄漏原因,对泄漏不严重能带电进行处理的应当立即
进行处理,对需停电处理的,应申请停电处理。
5当SF6断路器发出低气压闭锁信号时,应当立即
断开断路器的操作电源,联系检测、修理
补充SF6气体,充到正常压力范围后,申请停电消除泄漏。
6若SF6断路器气体压力降至低气压闭锁值,检测、修理
人员又无法进行
SF6气体补充,应用其他断 ...