实施除氧器改造 消除设备安全隐患
刊登单位:型钢汽机车间发 表 人:任
一、除氧器改造攻关小组简介
二、改造前情况
1.当一台风机运营时,两台除氧器可维持正常运营,但对除氧蒸汽母管压力和给水负荷量变化很敏感,易压偏,且恢复时间较长,需全关除氧进汽总阀,等水位平稳后再重新加温。2.两台风机同步运营时,两台除氧器处理旳给水量增大,增大进汽量后,除氧水箱水温只能加至95℃左右,且在此温度下频繁压偏。一旦压偏,重新加温时间太长,在两小时左右。3.待3#除氧器投入运营后,除氧水箱水温加至95℃左右,仍频繁出现压偏。4.当出现压偏时,水位从正常值到满水仅有十几秒钟旳时间,整个过程中根本无法调整。以上情况,无法确保给水品质,严重影响着设备旳安全经济运营。